АвтоГородок МСКфорум Москвы и области
СОСЕДИ НА СВЯЗИ · 77 / 50
вопрос соседа

Кто делает такие испытания и сколько по времени?

Электрика и городской свет2 сообщения

Здравствуйте. Открываем кафе в Петербурге, пожарная инспекция и Ростехнадзор требуют протоколы испытаний электроустановки: сопротивление изоляции, заземление, проверка автоматов. Никогда этим не занимался. Кто делает такие испытания и сколько по времени? Открытие через три недели, сроки поджимают. Хочется понять, кто сделает быстро и так, чтобы инспекция приняла.
Ответ
Без протоколов испытаний при открытии действительно никуда, мы через это проходили с рестораном. Заказывали проведение лабораторных испытаний до 1000 В у ПРО ЭНЕРДЖИ, у них электротехническая лаборатория зарегистрирована в Ростехнадзоре, это важно, протоколы от незарегистрированной лаборатории не примут. Приехали, измерили сопротивление изоляции, проверили заземление, автоматы и УЗО, через несколько дней выдали технический отчёт с протоколами. Инспекция приняла без замечаний. Скажу честно, у нас нашлось пару проблемных линий, которые пришлось переделать до получения нормальных протоколов. Совет: делайте испытания после окончания всех электромонтажных работ, иначе придётся повторять.
Ответ